• 电气算量中按墙中心识别管线和按最短距离识别管线

    我在识别选项里靠墙构件的识别方式设置为按墙中心线识别管线,电气管线的识别方式设置为按最短距离识别管线。结果是按最短距离识别管线,但没识别到墙中心。

    问题补充:识别结果是按最短距离识别管线,但识别的位置识别不到墙中心,识别的位置是按照我定义构件时设定的连接点位置

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    您好,楼上的sun回答的很全面,建议您可以采纳,按照楼上的回答还是不行的话建议您拨打客服电话4006-066-088

    2012-03-12 08:40:51 

  • 1.首先在建筑结构下,把插座或开关旁边的墙画识别出来, 2.切换至电气专业下,点开CAD操作设置-CAD识别选项-靠墙构件识别方式为按墙中心线识别 3.点开菜单栏-工具-连续测量两点间距离,将墙中心线与插座或开关中心距离测量出来,是否超过软件默认250mm,未超过时则不需改动,直接识别管线,若超过则需将字250改为大于所测数值,确定后继续识别即可

    2012-03-09 07:10:07 

  • 你可以选别的方式识别啊

    2012-03-08 18:27:35 

  • z可以在CAD操作设置里面进行设置的

    2012-03-08 18:42:13 

  • 回答:工具栏-----CAD操作设置,在这里面进行选择即可。

    2012-03-08 20:54:25 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索: