• 请教一下了,图纸上说的未注明的附加箍筋和吊筋均为3*3d@50?2A16怎么解释呢?

    None
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 请教一下了,图纸上说的未注明的附加箍筋和吊筋均为3*3d@50?2A16怎么解释呢? 是指没有支座的地方主次梁相交处,需在主梁上增加6根与主梁相同的箍筋铁及2A16的吊筋。 在相交的主梁上,这是归属于结构学的范畴,你可以请教结构工程师。

    2012-03-09 09:13:27 

  • 你好:3*3d@50这是附加的箍筋,梁的每侧加3根直径同箍筋d,间距布置为50。 2A16为吊筋。 吊筋和附加箍筋都是布置的主梁上,次梁的两侧的。

    吊筋

    2012-03-09 09:00:26 

  • 我来说一下,未注明的钢筋是指在图纸上画了图形没有标注的钢筋。你这里所说的是主次梁相交处在主梁上附加的两种钢筋:6根与主梁箍筋相同的箍筋和2A16的吊筋。

    2012-03-09 10:47:37 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题