co****@qq.com 2012-03-09 08:54:33 | 陕西省 钢筋算量GGJ2013 | 3929查看 3回答
请教一下了,图纸上说的未注明的附加箍筋和吊筋均为3*3d@50?2A16怎么解释呢?
None
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
请教一下了,图纸上说的未注明的附加箍筋和吊筋均为3*3d@50?2A16怎么解释呢? 是指没有支座的地方主次梁相交处,需在主梁上增加6根与主梁相同的箍筋铁及2A16的吊筋。 在相交的主梁上,这是归属于结构学的范畴,你可以请教结构工程师。
2012-03-09 09:13:27
-
你好:3*3d@50这是附加的箍筋,梁的每侧加3根直径同箍筋d,间距布置为50。 2A16为吊筋。 吊筋和附加箍筋都是布置的主梁上,次梁的两侧的。
2012-03-09 09:00:26
-
我来说一下,未注明的钢筋是指在图纸上画了图形没有标注的钢筋。你这里所说的是主次梁相交处在主梁上附加的两种钢筋:6根与主梁箍筋相同的箍筋和2A16的吊筋。
2012-03-09 10:47:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看