10****@qq.com 2012-03-09 10:40:09 | 河南省 安装 | 1457查看 1回答
干式变压器的安装陶定额时什么情况下需要乘以0.8系数
None
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳第一章 变压器 第2.1.1条 变压器、消弧线圈、组合型成套箱式变电站安装,按不同容量以“台”为计量单位。 第2.1.2条 干式变压器如果带有保护罩时,其定额人工和机械乘以系数1.2。 第2.1.3条 变压器通过试验,判定绝缘受潮需进行干燥时,可以“台”为单位计算变压器干燥工程量。 第2.1.4条 消弧线圈的干燥按同容量电力变压器干燥定额执行,以“台”为计量单位。 第2.1.5条 变压器安装定额未包括绝缘油的过滤,发生时可另计油过滤工程量,不论过滤次数多少,均按制造厂规定的油量以“t”为单位计算。 第2.1.6条 油断路器及其他充油设备的绝缘油过滤,可按制造厂规定的充油量计算。 没有乘0.8的。
2012-03-09 11:12:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看