• 电力电缆穿管套什么定额

    比如ZR-YJY-1.0 5×10 SC40 WC,1、在河南08定额中我找不到电缆穿管定额,只有电缆敷设定额,那么电缆穿管套什么定额?2、比如2-726的铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35,那截面35是指一根芯的面积还是整股电缆的面积?3、ZR-YJY-1.0 5×10 SC40 WC中,是按面积10计还是按5×10=50计?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、电缆管,就是镀锌钢管,套定额就套电气配管中的钢管。2、35平是指整股中其中一根芯的面积。3、是按面积10计算。比如电缆YJV4*95+1*50。套定额就是95平的,然后五芯乘以一个系数1.3。我是辽宁的,不知道洛阳是不是和我们这边一样。

    2012-03-09 14:00:18 

  • 第一个问题,我不了解地方定额,无法解答 第二个问题,按截面35mm,是指单根铜芯的截面 第三个问题 面积按10mm

    2012-03-09 14:04:35 

  • 一楼说的定额没错,不过SC是焊接钢管