• 接地母线计算

    电气工程中,利用柱基础钢筋做接地体,接地干线采用地梁主筋,柱主筋与地梁主筋可靠焊接形成接地网,那么在计算工程量时,需要把地梁主筋做为接地母线来计算吗?还是只需计算建筑物外伸接地线(或接地极间接地线)?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这种情况需要计算地量主筋的连接工程量,选取安装的定额,如借用避雷网均压环利用圈梁内钢筋辐辐射定额,当然外伸接地线也需要计算 是的,钢筋的计算已经在土建中计算

    2012-03-10 10:07:24 

  • 把地梁主筋做为接地母线来计算,套减压环项。需计算建筑物外伸接地线(或接地极间接地线),套接地母线项。 均压环每 3层设置一道。不论高层多层。 用基础圈梁做接地母线就要套均压环。地面以上每 3层设置一道,算量时也要计算。