• 关于风管材质的问题

    怎样理解这句话“1 、通风及空调风管采用镀锌钢板,排烟加压送风系统风管采用Promat-硅酸钙防火板,耐火极限大于2小时,板材厚度为12MM。2、安装在吊顶内的排烟风管要求用玻璃棉板保温,保温厚度为40mm,”我理解的是排烟加压送风系统风管也是采用镀锌钢板,明装的用Promat-硅酸钙防火板保温,吊顶内的用玻璃面板保温.不知道这样理解是否正确,请专家指点。另Promat-硅酸钙防火板这种材料是否可以作为风管制作的材料,如果可以的话应该怎样套定额?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    排烟加压送风系统风管也可以采用镀锌钢板,如果暗装应该保温;明装的用Promat-硅酸钙防火板保温,注意不能安装在室外。

    2012-03-11 11:45:45 

  • 排烟加压送风系统风管一般可以采用镀锌钢板,保温一般看设计要求!

    2012-03-16 21:57:17 

  • 这句话已经明确镀锌钢板的适用范围.通风及空调风管采用镀锌钢板,也就是说只有通风和空调风管选用镀锌钢板 排烟加压送风系统风管只能使用Promat-硅酸钙防火板 Promat-硅酸钙防火板这种材料是可以作为风管材料,具体定额按照当地的定额选择或者材料调换

    2012-03-10 10:19:27 