• 广联达钢筋算量软件

    工程为桩基础,嵌岩深度1.2m,桩长约6.0m(桩顶标高也是基础梁顶标高),在广联达钢筋算量软件中有几个问题求解: 1、楼层设置的时候,-1.2m处有框架梁(标注为KL1......),然后是3M-18m标准层梁柱,再是21.0m梁柱。怎么设置??-1.2m处设置为那一层??首层为4.2m对吗?? 2、檐高对钢筋结果有无影响?怎么计算檐高??
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    -1.2m处有框架梁,如果有有地下室,设置为-1层,标准层3米一层,7层,层高3米。 檐高对钢筋结果无影响。.0.00至屋面板上平的高度,为檐高。 如果有有地下室,不要设置-1层。

    2012-03-10 11:22:33 

  • 1.-1.2m处应该是基础层,首层应该是从正负0或者-0.05开始的 2.檐高对抗震等级有影响,而抗震等级影响了钢筋的量,檐高为建筑物自设计室外地坪至檐口滴水线高度

    2012-03-10 11:24:19 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!