• 板负筋长度怎么与尺寸标注的不一样

    板负筋 做标注85,右标注800,且设定的非单边标注含支座宽,水平段长度应该为85+800=885才对,但是编辑钢筋里的水平段长度是875,这是怎么回事??
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 应该是 减掉了 保护层吧;

    2012-03-10 11:17:21 

  • 当板中间没有梁支座的时候是按你说的来算的,但如果有梁支座的话软件会自动考虑锚固问题

    含支座

    2012-03-10 11:21:38 

  • 扣减了梁边至梁中的那100

    2012-03-10 16:15:00 

  • 应该是扣除保护层了。 不对呀!我算出来的是950

    非单边

    2012-03-10 11:16:32 

  • 75应该是锚固长度,你就是下受力筋的锚固长度对比下软件里的

    2012-03-10 15:29:18 