me****@163.com 2012-03-10 11:15:46 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 888查看 5回答
板负筋长度怎么与尺寸标注的不一样
板负筋 做标注85,右标注800,且设定的非单边标注含支座宽,水平段长度应该为85+800=885才对,但是编辑钢筋里的水平段长度是875,这是怎么回事??
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
应该是 减掉了 保护层吧;
2012-03-10 11:17:21
-
当板中间没有梁支座的时候是按你说的来算的,但如果有梁支座的话软件会自动考虑锚固问题
2012-03-10 11:21:38
-
扣减了梁边至梁中的那100
2012-03-10 16:15:00
-
应该是扣除保护层了。 不对呀!我算出来的是950
2012-03-10 11:16:32
-
75应该是锚固长度,你就是下受力筋的锚固长度对比下软件里的
2012-03-10 15:29:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看