LMFB 2012-03-10 13:47:53 | 四川省 其他专业 | 350查看 3回答
关于计算建筑面积的问题?
定额说层高2.2米以内技术层(如:设备管道层)不计算建筑面积, 但2.2米以内设备管道层实际发生了脚手架,这栋建筑套用了综合脚手架后,该部分因不因该套单项脚手架?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳不计算建筑面积部分没有综合脚手架,可以套单项脚手架。
2012-03-10 13:58:38
-
你好你说的2.2米技术是架空的吧(在一个楼层内分出来的吧)?否则是没有脚手架的。也不好算这个费用。
2012-03-10 14:55:38
-
综合脚手架综合了内外墙单、双排脚手架、上人斜道等。此外,单层工业厂房还考虑了厂房屋架、吊车梁安装用的挑架子。使用时,除下列情况外,均不作调整。 1.民用项目及多层工业厂房: (1)室内净高(除楼梯间外)超过3.6m者,按相应规则计算。 (2)地下室按综合脚手架定额乘1.2系数,同时可以计算基础部分的砼浇灌道架子。 (3)建筑物外墙以外、地坪以下,如需搭设脚手架时,可按单项脚手架的规定另行计算。 (4)高层建筑下部需双排双立杆者,按实际搭设墙面垂直投影面积计算,套用相应定额子目。 (5)冷库除执行综合脚手架和折层规定外,其外墙内侧可另增加双排脚手架。 (6)电梯井字架如发生时按规定另外计算;不扣除电梯井所占的面积。 2.建筑物临街或因安全防护要求,脚手架需用纤维纺织布做围护或封闭者,按临街立面防护定额执行。 3.临街水平防护棚指脚手架以外单独搭设的用于车辆通道、人行通道、临街防护和施工与其它物体隔离等的防护。 4.球形网架在地面拼装、安装用的脚手架,按实际搭设计算;在顶部拼装时,按满堂脚手架计算。 5.爬模施工的烟囱或水塔按金属竖井架定额执行,定额内均综合了防护栏杆。 6.单层工业厂房的生活间按民用建筑综合脚手架执行。 7.满堂架子系按花铺板计算的,如满铺板,基本层增加1.68工日,每一增加层增加0.26工日,脚手板数量增加一倍。 8.水塔脚手架按相应的烟囱脚手架人工乘以1.11系数。 9.砼筒仓按相应的定额子目执行。 10.构筑物顶部有建筑物时应执行综合脚手架,如超高可以计算超高费,并按规定计算垂直运输费。 综合以上规定,你说的这种情况不再计算脚手架
2012-03-10 14:03:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看