• 消防调试问题

    在一个楼区内3个单体住宅楼,共用一套消防控制联动系统,那么水灭火调试和联动报警调试改按3个楼分别调试取调试费,还是水灭火调试和联动报警调试各只计取一个调试费
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    水灭火要分楼,联动按一个就行。

    2012-03-10 14:02:30 

  • 按系统来取费的!

    2012-03-16 21:50:30 

  • 消防设备安装中的水灭火调试和联动报警调试的计算规则是按系统为单位计算的,你这里的水灭火系统和联动报警系统在一个楼区内3个单体住宅楼,共用一套消防控制联动系统,所以应该分别按相应调试点数计算一个系统计算调试费用。

    2012-03-11 04:40:15 

  • 单体楼和系统结合看吧,可以结合实际,定额也是有多少点位计取的。

    2012-03-14 09:23:34 

  • 是的,水灭火系统按三个楼计算系统调试,联系调试按一个系统计算

    2012-03-10 14:22:05 

  • 你好,水灭火调试和联动报警调试调试可按各系统计取调试费

    2012-03-10 15:14:28 

  • 水灭火调试和联动报警调试各只计取一个调试费就行了。

    2012-03-10 19:52:29 

  • 若此部分工程内容在同一个合同,各系统只应各计一次调试。

    2012-03-10 20:57:49 

  • 消防调试是指一个单位工程调试。它以单位工程为基础,每个楼为一个单体(黄皮书P171“消防系统调试”) 因此,水灭火调试和联动调试应该各记取3次