罂粟花 2012-03-12 11:45:22 | 云南省 其他专业 | 10444查看 3回答
火灾报警系统图怎样看是串联还是并联??
在系统图上画的感烟探测器、手动报警按钮、电话机是串联的吗??
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳"感烟探测器、手动报警按钮"的工作原理是本身为“干接点(即无源接点)”,当探测到信号时,干接点闭合,从而给主机信号。根据这个原理,这些设备只能是并联,因为若串联的话,常开接点会使串联回路断开。最后一个图形符号是“警铃”,而不是电话。警铃的原理与上述两种设备的工作原理一样,只不过警铃需要24V电源,所以警铃多了一根线,那根线应该是电源线。消防设备绝大多数是并联,有国外的产品也用串联的,但非常少见。希望可以帮到你
2012-03-12 12:33:48
-
整体看是并联,但是你看烟感探头26个,探头之间是串联
2012-03-12 11:50:08
-
根据图纸看是串联电路, 很多事串联并联都有哈 希望能够帮到您
2012-03-12 11:50:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看