• 火灾报警系统图怎样看是串联还是并联??

    在系统图上画的感烟探测器、手动报警按钮、电话机是串联的吗??

    系统图

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    "感烟探测器、手动报警按钮"的工作原理是本身为“干接点(即无源接点)”,当探测到信号时,干接点闭合,从而给主机信号。根据这个原理,这些设备只能是并联,因为若串联的话,常开接点会使串联回路断开。最后一个图形符号是“警铃”,而不是电话。警铃的原理与上述两种设备的工作原理一样,只不过警铃需要24V电源,所以警铃多了一根线,那根线应该是电源线。消防设备绝大多数是并联,有国外的产品也用串联的,但非常少见。希望可以帮到你

    2012-03-12 12:33:48 

  • 整体看是并联,但是你看烟感探头26个,探头之间是串联

    2012-03-12 11:50:08 

  • 根据图纸看是串联电路, 很多事串联并联都有哈 希望能够帮到您

    2012-03-12 11:50:41 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!