哆啦咪 2012-03-12 13:42:31 | 广东省 土建算量GCL2013 | 1226查看 1回答
i为什么我的广联达三维图会这样显示??标高哪里弄错了??
承台顶面标高是:-2.4m 承台高度是:0.8m 垫层高度是:0.1m 那么,我的垫层顶面标高就是0.24+0.8=3.2,请问,我这样理解有错吗?? 但是在我画了垫层后,我把垫层的标高统一设置好,结果三维显示的时候,垫层跟承台底面差一大截,我不知道到底是哪里出错了,帮下我吧。谢谢
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳用户您好,您这样的理解是没有错的,也就是说您的垫层是顶标高应该是-3.2.。这个标高您在软件里面实际上是不需要手动设置了,你只要在布置垫层的时候按桩承台智能布置,标高就会跟着承台走的。。当然您如果是自己调的也没关系,如果您的标高确实调理-3.2的话显示有高差那应该是您的承台里面标高设得有问题。承台是分整体跟单元的,你看下单元里面有个相对低标高,你是不是也弄成-2.4了。把它改成0就没事了。
2012-03-12 17:59:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看