ji****@126.com 2012-03-12 14:35:11 | 辽宁省 其他专业 | 445查看 3回答
辽宁定额——关于热电厂工业厂房中汽轮发电机基座脚手架套用定额的相关问题
我要结算的一个是热电厂工程,其中主厂房中汽轮发电机基础为一个特殊结构,所搭设的脚手架比较密实,不知道该套用哪项能够合适。问题补充:这个现在我暂时套用了双排外脚手架,然后模板支撑中的钢管扣件相应乘以了系数3,可还是不太合理、
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳汽轮发电机基础是很复杂的结构,特别是风道板不好施工,其脚手架按综合脚手架计算。
2012-03-19 20:52:34
-
你好,可以套用满堂脚手架的定额。(土建层高超过3.6以上而安装的高度是4.5米)如果说你的工程在这个条件下的话才可套脚手架的定额。
2012-03-12 14:53:36
-
我也是初学者,我谈谈我的看法吧 首先我觉得你们应该是单价包死按实际量结算吧,可能你们当时投标的时候综合单价低了,量也少了!在合同中综合单价的风险由施工方承担,除非清单的描述有漏洞,所以现在只能在量上找回来,但是不知道你们当时是否做签证,如果没有签证甲方审计的时候也有权利拒绝你的要求,如果有签证你可以按签证上实际发生的量结算,关键就是你手里要有甲方的签字确认。其实有些定额里很模糊的东西 没有必要分出对错 关键是找出一个能让双方都接受的平衡点。
2012-03-19 20:36:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看