Lee 2012-03-12 20:52:10 | 辽宁省 土建 | 9529查看 1回答
关于钢筋定尺搭接
定额规定直径在10-25之间,定尺为12米,25以上为8米,如果梁上部通常筋为16米,那就需要搭接,这个搭接的量,在广联达种是不是就是直接计算纵向受拉钢筋绑扎搭接长度,就是修正系数乘以LAE,而不是按照定额中的规定,只按16米走,最后统计钢筋的接头,按百分之70给30D的搭接?到底应该怎么算?谢谢!!
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
软件是按101图集规定计算的,就是按混凝土强度等级和钢筋的级别来计算搭接长度的。 定额中规定了12m计算一个接头,你可以在软件的搭接设置中将定尺长度修改为12m,软件就会按12m计算一个搭接,如果12m的计算搭接正好在不允许搭接的范围就会增加一个搭接。 你在搭接设置中将定尺长度修改为12m后计算汇总,在编辑钢筋栏的搭接就变少了,在后面的搭接形式栏要选择绑扎,这样的搭接量就直接计算了,不用在去计算接头。
2012-03-12 21:34:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看