小男人 2012-03-12 21:19:43 | 甘肃省 土建 | 2722查看 1回答
基础承台、梁标高及梁原位标注支座设置,谢谢帮助
1、我的基础层层底标高为-2.2 m,承台底标高-2.2m,高1m,承台定义时设底标高未动,为0。基础连梁在修改购件属性时将梁层顶标高修改为-1.2m。图纸设计两构件同标高。但在三维图里看,两构件不在同一标高上,连梁跑到了承台的上面,我将承台构件属性里底标高改为层底标高加1.2时,承台与梁同高。请问承台底标高在构件里是怎么定义的,梁的层顶标高又是怎么定义的,我是在承台错了,还是在梁的标高定义上错了,柱子标高是软件自己定义的吧,我的柱子在计算时是定义1.2m吗。 2、在进行连梁原位标注时不法读取跨数,支座如何设置,多跨支座应设在柱子上,但在平面图上点不到柱子,一点就到了承台上。设置支座是不是将全跨支座都要点上,首跨左支座和尾跨右支座是不是也要点上 3、多条此类连梁设置支座如何简便一下子设置完毕。
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、基础标高是层底标高,梁的标高选择基础顶标高,柱表高是柱底选择基础底标高; 2、梁画好后点击批量识别梁支座,点击要识别的梁构件,点击右键就识别好了。 3、多条梁是先点击批量识别梁支座,拉框将所有的梁都选中,点击右键这样就识别支座了。
2012-03-12 21:48:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看