• 剪力墙钢筋外侧垂直筋不同时应怎样输入

    剪力墙内侧钢筋为C10@200,外侧钢筋为C10@200+C10@200(隔一根截断一根)布置,应怎样输入
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 加强筋在其它钢筋中输入,输入c10@200,长度直接输入。

    2012-03-13 07:58:14 

  • 外侧截断的钢筋按剪力墙加筋计算 在其他钢筋中输入

    2012-03-13 08:00:02 

  • 这种情况软件还没有办法一次性输入完成,隔一根截断一根的只能在其它钢筋或单构件中输入

    2012-03-13 08:14:42 

  • 你好:定义墙时竖筋直接输入(2)C10-200,加强短筋在其它钢筋里去定义,请看我的加强筋的定义。

    直筋

    2012-03-13 08:13:59 