• 关于2009钢筋算量中板筋布置问题

    请问一下,在钢筋算量中,板的布置是不是应该要画到外梁边呢?我比较了一下,把板筋画到外梁边的确是要比画到梁中的钢筋要多。正确的画法应该是怎么样的呢?为何软件点式布板只布到梁中呢?是软件有问题还是钢筋规范是这样?是否应该点完板后,再把板边拉伸到外梁边?还有就是,在点式布板中,经常有些板边不能接到一起,这样计算的钢筋会不会少?是不是板筋锚进梁的长度是按板画得如何来确定 还是按计算设置 按规范?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (10) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    板中钢筋在梁中,受力筋是伸过梁中且不小于5D,负筋是伸入梁对边向下弯折15D,这个跟板是否画到梁中或梁边没有关系,只要你所布的板与梁产生相交就行。在默认的情况下进行点式布板,是按梁中来布的,这样是便于两边布板的一种画法。 我不确定你将板筋画到外梁边是指负筋,但是你通过设置两边长度的方式调到外梁边,这种画法是大,但不符合施工及预算的做法,板筋在梁中是一种构造做法,它是从梁内边进行长度的计算的。 对于两块板接不到一起,没有影响,只要都交于梁上,钢筋都会按此计算的,但要注意要是有双边标注钢筋的话,还是要将板连在一起。 板中的钢筋伸入梁中的长度,与板的画法没关系(梁板要相交),它是按计算设置计算的,而计算设置所依据的就是规范。

    2012-03-13 16:04:20 

  • 板的受力筋按规范布置与板画到中间或外边没有影响的。 如果是负筋的话,要看你支座宽度是否加在负筋的标长度里有点区别。

    2012-03-14 09:08:10 

  • 正确的画法就是画到中线那的,你在施工现场做过就知道了,板的布筋范围都是到梁中的,但是你帮别人编制预结算就最好画到边啦 哈哈。。

    2012-03-14 09:23:25 

  • 画到中线就可以了。

    2012-03-13 15:57:03 

  • 你好,有自动化构成最小板,再选项你定义的板进行偏移到外墙边线。钢筋是按外边线为起点。

    2012-03-13 16:04:36 

  • 嗯,先画到中线,可以调的,以后按实际调整,调钢筋弯折或锚固值

    2012-03-13 16:56:26 

  • 板画到梁中是正确的 因为板的规范规定,板筋锚固是12d且至到梁中心线。一般都能满足所以一般画到梁中就可以了。

    2012-03-13 22:14:06 

  • 板钢筋布置到什么位置是在计算设置中确定的.画的时候只要画到支座软件会自动计算的.你不彷试一下.工程设置---计算设置--板.设置板的支座长度.

    2012-03-13 20:40:07 

  • 画到梁的中心即可,画到外边也不应该多钢筋的,板的钢筋在梁上是不用布置钢筋的,实际板的配筋布置到梁边。软件也是按梁边50开始布置板钢筋的,板钢筋一般是按板的净跨然后加锚固来计算的,软件也是按规范来设计的。

    2012-03-13 20:28:45 

  • 画到梁中就可以了,广联达是按规范走的

    2012-03-14 21:17:52 