• 电气结算工程量计算时,线管的工程量是否应按图示标注路由度量长度?

    在北京,电气工程的预算、结算,线管工程量都是按图示路由计算线管工程量,如蓝图是横平竖直画的电气线管,那么计算工程量时就应该按按图示路由和尺寸计算,可是现在在大庆跟万达的审计结算时,却偏偏不讲道理,不按图示路由计量,我想问问,有没有比较有说服力的资料和依据可以说服他们。定额册说明没有明确这一点,希望回答者可以给个有力的资料证据,谢谢!

    问题补充:刚才看了大家的热情回复,真的感谢大家的经验交流,我可能没有把问题说清楚,具体情况是这样的,我们公司在大庆干了一个万达广场,我们是北京的公司,做造价这么多年,在北京或者在外地嗾使按图示路径计量线管长度,城建学校老师也是这么教的,我也找了相关的定额册说明,在法律法规的资料上我暂时没有找到这方面的硬性规定,所以我希望大家提供一个国家的法律法规的相关文件给我,百度上搜的相关的工程量计算规则也是按图示路径计算,但万达就是不认,所以我想找更有力的依据,例如定额补充说明之类的,法律法规的条文,谢谢大家,请大家继续帮我找

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (10) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    施工单位要多算,审计单位要多扣,那么就只有设计单位是法官,以设计画的那条管线为依据,计价规范中的对电气配管的话叫《按设计图示尺寸以延长米计算,不扣除管路中间的接线箱(盒)、灯头盒、开关盒所占长度》,离开了设计画的那条线,随意性太大,没有依据。

    2012-03-14 09:04:18 

  • 定额规则按图示尺寸计算。但是也有一种说法,按最短距离。可以说按施工规范和要求,横平竖直施工。

    2012-03-13 17:14:08 

  • 这样的问题我也遇见过,甲方要求用二点一线的算法,遇到障碍物绕行,我建议你把甲方预算的拉去定额站有他们来解释怎么计算,定额站的解释会是:按二点一线算法,弥补你总量的10%--15%。你去问问。 要不你就和他说,如不按蓝图计算,那我施工单位也不按蓝图施工,管材、管径也可以随意更改。

    2012-03-14 07:11:30 

  • 不一定,有时候图纸画的不完全正确

    2012-03-13 16:41:38 

  • 电气结算工程量计算时,线管的工程量就是应按图示标注路由度量长度的,这是定额中的计算规则明确的。 审计部门不按这个路由去计量,请他们去拿出有说服力的资料和依据来就行了。如果他们拿不出来就按图示路由和尺寸计算。

    2012-03-13 16:41:40 

  • 管线一般都是按照横平竖直的原则。

    2012-03-13 17:04:35 

  • 那就按照现场实际进行测量。在山东也是按照横平竖直进行测量的,即使这样图纸工程量也会比实际用量少。

    2012-03-13 17:12:46 

  • 按照最短距离计算就行,如果出现障碍可以绕行

    2012-03-13 16:54:56 

  • 电气工程,你可以考虑一下,如果按图示施工的,你如何施工? 我觉得审计是对的,图纸的标示,是为了美观、直观,实际你在施工中,是不会这样施工的,都是最短距离,最多到电梯井的地方,绕行一下,或者过卫生间的地方绕行,剩下的,都是直来直去,具体的,可以到施工现场看一下。 图示中,有一点,你可以考虑一下,就是开关插座,图示都是在墙皮上,可是安装的时候,可是都在墙里面哦。 还有一点,就是管线,先到开关,先到灯,你就要按图示的了,先到开关一定多,但是实际施工中,你会考虑一部分先到灯,再到开关的。。 总体来说,按图示,跟实际施工,各有各的优缺点,只要你能保证,你不吃亏的原则,就行了,没必要跟人家审计弄的太过火了。 以上仅是个人观点。

    2012-03-13 17:44:47 

  • 说服力 按图施工 若反抗 是他们没有提前做出相应变更 一般图纸的说明中都会提到按图施工 工程中 资料是最重要的 他们不按图计算有没有提前下发相应的通知 一切都是没用的

    2012-03-16 11:51:25 

其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索: