• 关于顶部柱间配筋没有数量给出怎么填入

    这是一个三阶的双柱独立基础。顶部柱间配筋跟分布筋都是B16@200,没给出数量,但是顶部柱间配筋的填入格式一定要数量+直径的格式。那么是不是就要自己算出几根啊?那是用第三阶的截面宽去除间距就可以得出是么?还要在考虑保护层厚度吗?为什么不是软件来算的呢?

    顶部柱间配筋

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好,从图上看,上部B16-200双向配筋应该是独基的顶部配筋,不是单纯的顶部柱间配筋,建议不要在顶部柱间配筋信息中输入,而是在顶层的阶梯中输入独基配筋信息,这样就是软件自己计算了 对呢,是在顶层阶梯中的横向受力筋与纵向受力筋输入

    2012-03-14 08:16:40 

  • 1楼的做法正确

    2012-03-14 07:59:59 

  • 数量是根据其间距计算的,你定义好阶梯式基础,在顶层的阶梯输入相应的钢筋信息即可,及B16-200。 “谢谢你!你的意思是在顶层阶梯的横向受力筋和纵向受力筋都输入B16@200吗?我一直认为它就是顶部柱间配筋与分布筋,那么是不对的,是吗?”定义阶梯,在顶阶梯中设置钢筋。

    分布筋

    2012-03-13 22:55:06 

  • 为什么不是软件来算的这个不清楚,不过应该是自己算。用第三阶的截面宽减去保护层厚度除间距+1。