12****@qq.com 2012-03-14 10:21:03 | 浙江省 钢筋算量GGJ2013 | 4794查看 1回答
条基与独立基础交接的问题
当条基与独立基础交接时画的时候条形基础画到柱里还是画到独立基础外边断开还是可以连续布置?当基础梁遇条基或基础梁遇独立基础时?求解...............
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳条基遇独立基础时,需要贯通布置,不能在独基边断开, 不然钢筋量计算不正确,就像剪力墙要画到柱子里面还是 柱子边一样的道理。 基础梁遇条基或独基都是要锚固到对应构件内的,具体 扣减关系软件已经按标准图集设置好了,如果有个别地方 特殊,可以在设置里修改。
2012-03-14 10:28:02
-
再画有梁式条基时 发现只能输基础的受力和分布筋 无法输入梁凸的钢筋? 是否可以在画有梁式条基的同时在条基里重复布置基础梁 这样就可以输梁凸的钢筋了 这样对吗?求解........
-
同一个独立基础如下图,在A轴和H轴各有一个,但是独基上面布置的柱子尺寸不同,A轴独基上柱子650*650,B轴550*550,那我是不是要建立两个独基就a1b1不同?问题补充:四棱锥台形独立基础
-
同一个独立基础如下图,在A轴和H轴各有一个,但是独基上面布置的柱子尺寸不同,A轴独基上柱子650*650,B轴550*550,那我是不是要建立两个独基就a1b1不同?问题补充:四棱锥台形独立基础
-
在基础层中,有独基,条基,筏板,剪力墙的结构,图纸中说明条基上方有砖基础,370加240,那这样砌筑是有条基的地方全要砌上去还是只砌一层平面图中有墙的地方?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看