• 楼层设置中的问题

    一、gcl2008教学视频,楼层设置是按建筑标高进行的;而ggj2009钢筋软件教学视频中是按结构标高进行的。这两个设置楼层的方式有啥区别吗? 二、比如:首层地面结构标高是-0.1m,建筑标高为正负0.0m那么在ggj2009中,按结构标高设置楼层后,导入到gcl2008中图形算量时,在正负0.0到-0.1之间的工程量,汇总时汇总到哪个层里,是汇总到一层还是负一层(个人认为:如果按结构标高定义楼层此部分工程量应该汇总到一层里去;如果按照gcl2008建筑标高定义楼层则此部分工程量应该汇总到地下室里)? 三、如果我既采用GCL2008按建筑标高设置楼层绘制了图形,又采用GGJ2009结构标高设置了楼层绘制了钢筋,那么这两个软件之间还能够互导CAD图吗,如果能导的话,工程量依据那个楼层设置走呢? 四、GCL2008和GGJ2009这两个软件楼层设置是不是必须统一,如果必须统一,那么按照建筑标高还是按照结构标高?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    有影响的,需要分别定义首层底标高。例如建筑图中指定柱底标高为层底标高,顶标高为3.65,按照结构图和建筑图里的底标高定义是有区别的。其次还会影响到室外墙面的装修量。但是量不会影响太多。 一般绘制习惯是先画钢筋然后图形,也就是GGJ到入GCL2008。所以建议GGJ2009用结构标高,导入GCL2008之前备份一个GGJ2009工程,导入GCL2008后按照建筑图修改首层底标高。这就要求GGJ中所有构件的标高不能定义为绝对标高(类似3.65m),如果结构图纸给出的是绝对标高,也要换算成相对标高(层底或者层顶±数值),方便后期修改。

    2012-03-14 11:17:29 

  • 1、没有什么实质的区别,就是定义标高时要统一,不要一会采用结构标高,一会儿要采用建筑标高,只要统一使用同一标高计算就会准确。 2、统一使用-0.1作为楼层设置的依据。 3、如果采用了不同的标高导图时要注意的是,构件不标高只要是不默认楼层标高的,就不会自动调整的,要重新调整,所以结构和建筑最好统一标高。 4、参见上一条。

    2012-03-14 10:31:38 

  • 最好是结构和建筑统一标高,以免钢筋和图形导图时出现错误,算量没有任何影响。

    2012-03-14 10:46:42 

  • 首先要明确结构标高和建筑标高的关系。结构标高和建筑标高之间的高差就是地面的做法厚度。个人认为在钢筋软件中必须按结构标高来定义设置,待梁板柱结构构件绘制好后导入图形,不需要修改,待地面做法布置后正好是建筑标高。楼层层高无论是按建筑标高和结构标高都是一样的。比如首层是3米,结构标高中是从-0.1~2.9米。建筑标高是从0.00~3米。对工程量的计算不会有影响。

    2012-03-14 13:28:21 

  • 钢筋抽样的标高是按结构标高输入,图形算量是按建筑标高输入的。

    2012-03-14 14:58:23 