• 屋面防水问题

    河北2008定额计算规则中,算屋面防水时,独立柱,烟囱,透气管的上翻边还用计入吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    卷材及防水涂料屋面:按图示尺寸的水平投影面积乘以屋面延尺系数以平方米计算,不扣除房上烟囱、风帽底座、风道、斜沟等所占面积。平屋面的女儿墙、天沟和天窗等处弯起部分和天窗出檐部分重叠的面积应按图示尺寸,并入相应屋面工程量内计算。如图纸无规定时,伸缩缝、女儿墙的弯起部分可按25cm计算,天窗弯起部分可按50cm计算,但各部分的附加层已包括在项目内,不再另计。 不需要计算独立柱,烟囱,透气管的上翻边,根据定额中常用的不扣除也不增加的原则,是不需要在计算这部分不扣除占用面积构件的上翻面的 但是伸缩缝、女儿墙、天窗弯起部分需要计算

    2012-03-14 11:03:04 

  • 河北2008定额计算规则中,算屋面防水时,独立柱,烟囱,透气管的上翻边是还用计入的。

    2012-03-14 10:34:24 

  • 卷材和涂膜屋面防水层均按设计图示要求铺设卷材和涂布涂膜部分水平投影面积乘屋面坡度系数以“m2”计算。 不扣除单个出屋面面积≤0.10m2所占面积。挑檐、女儿墙、檐沟、天沟、变形缝、天窗、出屋面房间及高低跨处等部位若采用相同材料的向上弯起部分,均按图示尺寸计算后并入屋面防水层工程量,如上述弯起部位详图中无具体尺寸时,可统按0.3m计算。

    2012-03-14 10:34:35 

  • 要的

    2012-03-14 10:35:00 

  • 算屋面防水时,独立柱和烟囱处的防水上卷要计算,可以按上翻300计算 透气管的上翻不用计算了