• 板底受力筋是否需要弯钩? 梁支座锚固问题 剪力墙在基础内的水平筋问题

    以下所提问题均指的是11G101 1.板底受力筋是否需要弯钩? 软件的计算式(见下图),有的人认为1级钢要弯钩,是6.25d,二三级钢不需要,仅计算直锚,有人认为都需要弯钩。请问软件计算方法对吗?算弯钩,不管是几级钢需要,几级钢不需要,有依据么?请把相关图集名称及页数标明。谢谢 2.梁支座锚固问题 梁的支座锚固,软件默认的节点是1节点,即(见下图),这样对吗?如果按照11G101-1第81页端支座直锚那个详图,是否与软件默认设置矛盾?如果不矛盾,依据是? 3.剪力墙在基础内的水平筋问题 剪力墙在筏板内的水平钢筋 是否只有两根?依据?软件默认的是两根,11G101-1第58页认为是间距不大于500且不少于两道水平筋,但是也没有明确说应该有几根,为什么按两根算? 4.11G101-1关于钢筋锚固方面有37D等,后面的详图里有很多15D,两者是否矛盾?什么时候应采用30多倍的D?

    三级钢

    筏板

    答疑解惑

    广联达服务新干线

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1、圆钢做受拉钢筋时,末端应做180度弯钩,是GB50204-2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》第5.3.1条的规定,见下附图1。另注意现版规范钢筋以强度区分,没有“几级钢”的概念。 2、软件中的这个节点是“当无法直锚时”的节点,“当能直锚时”软件会按照max(Lae,0.5Hc+5d)计算,与图集规则完全一致。 3、剪力墙在基础内的水平筋构造,平法规则在11G101-3图集第58页,应为不少于两道且间距小于等于500。 4、锚固长度就是锚固长度,后边详图里的是节点构造。图中标注Lae就用锚固长度,标注15d就用15d,不存在冲突问题。

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    2012-03-15 08:26:54 

  • 1.板底受力筋是否需要弯钩? 软件的计算式(见下图),有的人认为1级钢要弯钩,是6.25d,二三级钢不需要,仅计算直锚。软件计算方法是对,算弯钩,一般一级钢需要,二、三级钢不需要,这是因为一级钢为光面钢筋,二三级钢为螺纹钢,它们所接触的混凝土面积不同,混凝土对钢筋产生的握裹力不同。 2.梁支座锚固问题 梁的支座锚固,软件默认的节点是1节点,即(见下图),这样是对,如果按照11G101-1第81页端支座直锚那个详图,与软件默认设置不矛盾,你的传图是钢筋直锚图形,再看看改图上面的“抗震楼层框架梁KL纵向钢筋构造就清楚了,即不能满足直锚时就需要弯折15倍D的。 3.剪力墙在基础内的水平筋问题 剪力墙在筏板内的水平钢筋 当筏板基础厚度减去保护层小于等于500时为两根,软件默认的是两根,11G101-1第58页认为是间距不大于500且不少于两道水平筋,这就需要你自己根据设计进行判断需要几根后,在工程设置里输入的。 4.11G101-1关于钢筋锚固方面有37D等,后面的详图里有很多15D,两者不矛盾的,满足直锚条件时候应采用30多倍的D,不满足直锚条件时就需要弯折15倍D的。

    2012-03-15 08:40:02 

  • 问题一:一级圆钢做弯钩;二、三级带肋钢筋不做弯钩。软件算量是默认的。 问题二:没看明白。 问题三:剪力墙纵向筋下端一根水平筋,上面一根在筏板上平面向下水平筋间距减50mm处,如果这两根水平筋的距离大于500mm,就在中间再加一根,就是三根了。 问题四:钢筋的直锚长度不能满足37D的时候,就要在钢筋的端部作15D的弯钩。

    2012-03-14 21:27:03 

  • 1、可以查看图集的53页,有解释。 2、不矛盾,软件要首先按图集要求判断是否达到直锚,不直锚才计算弯锚。 3、这只是计算的方式,基础内的墙水平钢筋只是起固定和定位竖向钢筋的目的,计算两道就可以。