• 水泥砂浆低温热水辐射采暖楼面

    山东03定额,有拿不准的,麻烦你给套一下,谢谢 水泥砂浆低温热水辐射采暖楼面 1.20厚1:2水泥砂浆抹面压实赶光 2.素水泥浆一道 3.50厚C15细石混凝土填充层随打随抹平(上下配Φ3双向间距50钢筋网片),中间配加热管,加热管上皮最薄出大于等于30厚,沿外墙内测贴20×50高挤塑聚苯板保温层,高于填充层上皮平 4.铺真空镀铝聚酯薄膜或铺玻璃布基铝箔贴面层 5.20厚挤塑聚苯板 6.20厚1:3水泥砂浆找平层
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    20厚找平层;50厚砼垫层;20厚水泥压光。 钢筋网片要单独计取。