• 剪力墙梅花型布置拉筋根数问题疑问

    比方一个剪力墙 长*宽=1*1 间距0.2*0.2 如果按照软件计算拉筋个数就是 ( 1*1/(0.2*0.2)+1)*2=52根,对应公式为(面积/(间距*间距)+1)*2 但是按照我推算的计算公式得出的是(墙长/(0.5*水平拉筋间距)+1)*(墙高/(0.5*垂直拉筋间距)+1)*50%=60 我觉得我这个公式应该正确,希望专家给于软件计算的解释,同时拨正我计算公式是否有问题~谢谢……
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    软件的算法双向布置就是总面积除以拉筋的布置间距 相当于把它分成N段 它的根数就得用N在加上一 梅花型布置就是在这基础上乘以2 如果您觉得根数不对 可以直接在编辑钢筋里面更改根数 在锁定就行了

    2012-03-26 14:13:17 

  • 你好:你的算法是不正确的,应该是(1/0.2+1)*2

    2012-03-15 16:41:00 

  • 1楼的数量做法对

    2012-03-15 16:56:55 