    专家您好:砖混结构一层,图纸中地震基本烈度为7度,抗震烈度按8度构造措施设防,钢筋软件工程设置中按7度还是8度填写?谢谢!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    建筑物的抗震要求主要是以设防裂度为主,在工程设置中应填写8度,此设置只对框架、框剪、框支等等结构起作用,抗震等级软件自动转为相应等级。如果是砖混结构设防裂度及抗震等级设置软件对此不起作用。注意:只有在画构件时属性编辑中点击锚固搭接对抗震等级重新进行设置。

    2012-03-15 20:08:46 

  • 结构按8度计算,工程设置中应填8度

    2012-03-15 18:40:02 

  • 选择为8度,设计而言的

    2012-03-15 18:37:42 

  • 应该选择“抗震烈度”8为准。

    2012-03-16 09:21:30 

  • 这个工程师砖混的话,就没有多大影响。按你的信息的话,8度是对的。

    2012-03-21 15:24:39 