    各位前辈我是新手 一个案例:4层,层高3.5m 栓抗震等级3级 C25 基础板厚800MM 框架梁高均为400mm 主筋伸入板100mm 在基础内水平弯折200mm 让计算KZ钢筋量 : 计算式两个 1 0.2+(0.8-0.1)+(3.5*4-0.4)+1.5*lae (4根) 2 0.2+(0.8-0.1)+(3.5*4-0.4)+(H梁-保护层)+12D (8根) 这两个计算我不太明白什么, 都分别解释一下吗 1 3.5*4-0.4 为什么要减0.4? 2.5*lae怎么来的? 3 H梁-保护层+12d是什么意思 4 为什么两个计算式不一样?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你好:1 、3.5*4-0.4 为什么要减0.4?——0.4是梁高,从梁底开始计算锚固长度。 2、1.5*lae怎么来的?——不边柱顶层边侧的主筋锚固要求。 3、 H梁-保护层+12d是什么意思 ——这里柱子内侧纵筋的锚固要求,伸到顶减保护层+12d. 4 、为什么两个计算式不一样?——因为是边柱按规范要求边筋与中间的纵筋锚固形式不同。