• 关于GGJ2009异形柱识别和绘制

    图1为需要识别的柱,标记处为300宽 图2为按步骤识别后的柱 图3为新建异形暗柱后的结果 画不出来了,识别后上部突起宽还是250,应为300,而且超乱,手动编辑外形,出现斜线,哪位高人指点。

    异形柱

    斜线

    答疑解惑

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 这可能与CAD草图画图的质量有关,如果是这样就不能单独的识别了,还是自己定义布置一下。

    2012-03-16 09:23:35 

  • 定义界面;重新自己定义一个异形柱(不要与原柱重名),绘图界面选中原柱——属性——构件名称选为自己定义的柱。返回定义界面,删除原柱,将自己定义的柱修改为正确的名称。

    2012-03-16 10:19:51 

  • 楼主您好,要是识别时用自动识别可以会出现那样的问题,因为左边下面尺寸是300,而右边下面是250,所以才会出现就像图形歪了似的。 在识别柱大样时一般用点选识别不要用自动识别,那样图形不会识别错误,而且钢筋也可以用从CAD底图识别,具体步骤; 第一步:完成提取柱边线和提取柱标识操作后,点击绘图工具栏“识别柱大样”->“点选识别柱大样”; 第二步:点选柱大样的边线,点击右键确定; 第三步:点选柱的标注,点击右键确定,弹出“识别柱大样”对话框,如下图所示; 第四步:输入柱的信息,点击【确定】按钮,关闭对话框;可以输入柱的钢筋信息和标高范围或者楼层范围。 第五步:点开属性对话框,核对柱尺寸和钢筋信息;当有未识别的钢筋或箍筋时,通过“柱截面编辑功能”补充绘制。(新版中,识别完后自动切换到柱截面编辑状态)如图: 以此点选识别柱大样,软件在相应的层生成柱构件