11****@qq.com 2014-04-11 15:02:51 | 北京市 云翻样 | 337查看 3回答
过梁的钢筋该怎么输入
首先我想知道我找的对应的对不对 C类墙 1 我根据墙实际厚100 C类墙只有90的所以选了90后的 2 要画的窗长度是1000 (就是净跨?)我不确定!是吗?高度设置90 然后翻到74页 个人认为是GCL10-090 我不知道该如何输入那个钢筋 如果我说的对的话 请您告诉我 该如何输入钢筋!!!初学 讲的越详细越好!!! 纵向受拉筋是什么
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、这样可以
2、窗长度是1米,就是过梁净跨1米,每侧各担250mm,所以梁长就是1500mm的。对的,是那个型号的
3、钢筋纵筋只有2a8,不是上下各2根,
2014-04-11 15:14:20
-
首先我想知道我找的对应的对不对 C类墙 1 我根据墙实际厚100 C类墙只有90的所以选了90后的 .2 要画的窗长度是1000 (就是净跨?)我不确定!是吗?高度设置90 然后翻到74页
这个过梁是GCL10-090,对的。
钢筋输入看下图
2014-04-11 15:12:17
-
如图
你这边要选用GL10这个过梁
然后钢筋表上只有纵筋
你只需输入上部钢筋时2c8 箍筋就空着 没有箍筋
填了就多算了
2014-04-11 15:16:21