身边 2012-03-17 08:55:38 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 5181查看 6回答
钢筋画图,连梁处,用不用画剪力墙,剪力墙是直接通过去,还是断开从连梁的另一端再画
连梁处,用不用画剪力墙,剪力墙是不是直接通过去,还是断开从连梁的另一端再画 如剪力墙画通再布连梁和洞口,则砌体墙画不上去, 如剪力墙在连梁处断开,则剪力墙的水平钢筋不能通过连梁。
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
墙在连梁处是要断开的
2012-03-17 10:19:20
-
剪力墙按图示布置;不要考虑连梁的位置;否则连梁处的填充墙就无法布置;再者布置好连梁后软件会自动考虑连梁处水平筋拉通计算的问题;
2012-03-17 10:56:39
-
连梁处,用不用画剪力墙,剪力墙是不是直接通过去,还是断开从连梁的另一端再画 如剪力墙画通再布连梁和洞口,则砌体墙画不上去, 如剪力墙在连梁处断开,则剪力墙的水平钢筋不能通过连梁。 回答:断开。连梁单画。钢筋重新定义。
2012-03-17 20:18:00
-
你说的这种剪力墙处有洞口有连梁,洞口处有砌体墙的画法在钢筋软件的“新特性”中“每日一贴”有详细的绘制方法 剪力墙画通,然后画洞口和连梁,建砌体墙,在属性编辑中把这道墙的标高改为窗顶标高,在砌体墙类型中选“填充墙”,然后再画出,就是正确的啦
2012-03-17 09:02:48
-
你好:连梁处不要画剪力墙,不过洞口两侧的暗柱内必须画上墙体,连梁布置时只要画洞口范围就行,软件会自动在连梁处水平筋拉通计算的。
2012-03-17 09:06:31
-
剪力墙化成整体的,不能断开,否则钢筋在连梁处不通过。画上连梁及洞口,如下部为砌体墙,则应用填充墙的方式(填充墙的顶标高改为为洞口顶标高),这样就将砼墙用填充墙给填上了,钢筋与实际相符。
2012-03-17 16:58:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看