• 照明线路计算方法

    系统图中标示一回路的用线为BVV-3*2.5mm2线,我想知道是不是这个回路接的所有的开关、灯具都是用3根2.5mm2的线?从天花到开关的位置是不是3根下去然后3根再上来呢? 第二个,如果开关控制两个灯具,那天花到开关位置的线是算几根? 第三个,线从配电箱出来是先进开关的还是先进照明再算开关的啊 有没有一个系统一点的电线方式计算方法,都搞糊涂了
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    系统图中标示一回路的用线为BVV-3*2.5mm2线,我想知道是不是这个回路接的所有的开关、灯具都是用3根2.5mm2的线?从天花到开关的位置是不是3根下去然后3根再上来呢?不一定就是三根线,局部有四根,也有两根。从天花到开关不是三根下去三根上来,二是一根下去,几控就上来几根,比如单控就上来一根,加上下去一根就是两根线,以此类推。 第二个,如果开关控制两个灯具,那天花到开关位置的线是算几根?还是根据上述原则。 第三个,线从配电箱出来是先进开关的还是先进照明再算开关的啊?一般是先到开关再到灯具,当然也有先到灯具的,看具体设计。 有没有一个系统一点的电线方式计算方法,都搞糊涂了。没有更好的计算方法,其实弄懂了做法也不太难。

    2012-03-17 13:53:03 

  • 照明线路,从配电箱出来是两根线,一根相线(火线)一根零线,一根零线直接进入灯具,一根相线进入开关,如果是双联开关,从开关出来两根控制线,到灯具,因此,从开关到第一个灯具三根线,从第一个灯具到第二个灯具两根线。 如果灯具外壳需要接地,从配电箱出来三根线是对的,一根相线(火线)一根零线,一根保护接地线,那么从开关上方的顶棚处到第一个灯具是4根线,从第一个灯具到第二个灯具是三根线。如果灯具外壳不需要保护接地,从配电箱出来就是两根线。

    2012-03-17 09:51:58 

  • 一般系统图上会把每段几根线标出来的,没标的跟系统图的根数一样,单联开关一般就两根线,双联三根,三联四根

    2012-03-17 10:02:23 

  • 如截图中格栅灯有8根的ZRBV-2*2.5如何计算

    配电箱

    系统图

    2013-04-10 11:19:12 