realfox@126.com 2012-03-17 09:51:41 | 江西省 土建算量GCL2013 | 3535查看 14回答
地下室底板要算满堂架吗?
工程概况:地面以上16层,地面以下2层,总面积16000平方米,地下-2层2060平方米,基础为独立基础加地下室底板300厚,独立基础和底板都有独立的配筋,浇混凝土是一起浇筑的。 1、底板要算满堂架吗?问题补充:指的是底板浇筑要不要算满堂脚手架,现场使用的是泵送混凝土,没有搭脚手架。! 谢谢 定额第200页第8条:“满堂基础及带形基础底宽超过3M,柱基础、设备基础底面积超过20M2按底面积计算满堂脚手架”。并没有找到不计算的规定。请指教哪里有不计算满堂脚手架的规定。
全部回答 (14) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳您好:定额中有相关规定不需要计算的。您可以查阅下定额。软件中也是没有计算的,如果您需要计算,可以复制到地上的楼层查看。 另附:建议您在提问开始时开始计时,7天内采纳,这样方便您查阅回复,也不会影响您下一次提问。 感谢您的支持,谢谢……
2012-03-18 21:41:24
-
定额规定新建工程脚手架是按建筑面积综合测算考虑的。按建筑面积套用相应定额子目计算一次脚手架即可。
2012-03-17 09:55:15
-
工程概况:地面以上16层,地面以下2层,总面积16000平方米,地下-2层2060平方米,基础为独立基础加地下室底板300厚,独立基础和底板都有独立的配筋,浇混凝土是一起浇筑的。 这样的底板是要计算满堂脚手架的。
2012-03-17 09:55:05
-
计算了综合脚手架后,不用再计算底板要算满堂架了。
2012-03-17 09:55:52
-
也许地方定额不同,从你写的: 定额第200页第8条:“满堂基础及带形基础底宽超过3M,柱基础、设备基础底面积超过20M2按底面积计算满堂脚手架”。从这项规定看是计算的,就是执行综合脚手架也应该计算 对于内蒙来说,你这个工程,地下室层高如果超过3.6米,顶板是计算满堂架子的,不超过3.6米,不计算满堂架 基础部分是不计算满堂架子的,而是要计算“砼浇灌道架子”
2012-03-17 10:00:31
-
柱、墙、梁分别计算脚手架,板不用计算脚手架;如果计算了综合脚手架,就更不能计算满堂脚手架了
2012-03-17 10:03:54
-
地下室底板按计算规则应该计算算满堂架的。
2012-03-17 10:00:53
-
我觉得“满堂红脚手架”的概念要搞搞清楚。外地不知道。我们这里满堂红脚手架是指“室内高度超过3.6m,设计要求天棚抹面、铺钉面层、勾缝、油漆等装饰所搭设的满堂脚手架以及10m以上天棚喷(刷)浆使用的脚手架。”“室内天棚装饰面距设计室内地坪在3.6m以上时,应计算满堂脚手架”地下室底板跟这没有关系啊!
2012-03-19 10:04:57
-
这种底板可以计算满堂脚手架。也可以按施工方案计算脚手架。
2012-03-19 11:35:36
-
地下室底板不用计算满堂脚手架,但可以套用基础浇灌运输道
2012-03-19 11:38:12
-
要计算的,关键是看连接梁
2012-03-19 11:43:08
-
如果套用综合脚手架地下室已计算建筑面积,则不可以再套满堂架! 如果套用单项脚手架,则应单独套满堂架!
2012-03-19 11:47:16
-
不需要算满堂脚手架
2012-03-19 13:26:30
-
一般情况有地下室时,如果按建筑面积计算了地下室综合脚手架,基础部分就不能再计算脚手架费用了;如果没有地下室,可以按你讲的贵计算基础部分的脚手架费用的。
2012-03-19 13:51:36
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看