• 板钢筋是整体布置,还是分跨布置?

    在框架结构中,设计给出的图板是双层双向A10@200,请问在钢筋算量中,是把所有的板合并成一块后,布置钢筋,还是板不合并,按跨来分板钢筋是整体布置,还是分跨布置?两都之间区别整体布置出现搭接,分跨布置没有搭接,但有每跨板的钢筋到梁中。 请问哪种钢筋量会多些?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好有图上的板配筋相同听可以为多板来画,对梁的节点软件会自动检测。不论是单板或多板来做,总量相差不会很大。

    2012-03-17 15:05:54 

  • 在框架结构中,设计给出的图板是双层双向A10@200,请问在钢筋算量中,是把所有的板合并成一块后,布置钢筋,还是板不合并,按跨来分板钢筋是整体布置,还是分跨布置?两都之间区别整体布置出现搭接,分跨布置没有搭接,但有每跨板的钢筋到梁中。 请问哪种钢筋量会多些? 回答:如果板钢筋构成相同,就要整体布置,不同,就分跨布置。应该分跨布置多一些。

    2012-03-17 19:52:12 

  • 你好!这要看图纸上布置的钢筋跨越了几块板,比如2块板,你就需将这两块板合并布置。钢筋跨越的板越多,钢筋搭接就越多,量自然也就越大。

    2012-03-17 15:03:34 