lizhixiao 2012-03-17 15:12:28 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 1784查看 8回答
我把搭接设置里面12-14的钢筋连接改为电渣压力焊,为啥6-8的钢筋量缺少了呢?
我把搭接设置里面三级钢规格12-14的钢筋连接改为电渣压力焊,为啥规格6-8的钢筋量缺比改前减少了呢?
全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
二楼说的是对的,你可以放心,软件不会把这些弄错的
2012-03-17 20:02:33
-
未改动以前,纵筋有用到三级钢12-14的那部分柱纵筋搭界范围内箍筋是加密的,改为焊接(电渣压力焊)后,这部分加密箍筋就不再计算(按照非加密间距计算),所以会出现6-8的钢筋量减少。
2012-03-17 15:18:22
-
11G101图集P54页有说明:当柱、梁纵筋为搭接形式搭接范围内箍筋是加密的,改为电渣压力焊后,这部分加密箍筋就不再计算,所以用量就少了。
2012-03-17 16:06:25
-
柱筋为焊接的情况下,焊接区的箍筋不需要加密。柱纵筋采用绑扎搭接的话,绑扎搭接区的箍筋需要加密。
2012-03-17 16:45:58
-
同意2楼意见。
2012-03-17 16:52:41
-
二楼的回答非常正确
2012-03-17 16:30:48
-
二楼说法正确
2012-03-17 17:55:41
-
调的时候只考虑当前,确没考虑其他的情况,你调设置他是联动的
2012-03-17 18:26:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看