13****@qq.com 2012-03-17 23:29:20 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 1645查看 4回答
首层与基础层的柱上下层没对齐是什么意思
钢筋汇总计算的时候。提示说首层与基础层的柱的高度设置有误是怎么回事。。。
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳汇总计算时出现“柱高度设置有误”之类的提示,可以不必理会,点“继续”即可。 这种提示,通常是不属于变截面的相邻两层柱位置错开或标高不连续(指上、下层同一垂直位置的柱没有连通)时出现。 如果证实柱是按设计图要求布置的,就可以忽略这个提示。
2012-03-18 00:38:30
-
应该不是这种提示,应该是不连续吧,这个原因是下层柱的顶标高,与上层柱的底标高不连续,可以根据提示点击后,在属性中调整正确。
2012-03-17 23:31:41
-
标高设置问题 重叠了 修改标高
2012-03-18 08:30:08
-
可能是基础层与首层柱不连续或发生重叠,选择首层及基础层柱看看它们的标高是否连续,如果重叠或不连续,修改基础层或首层柱的标高即可。
2012-03-18 08:24:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看