• 关于柱墙模板超高费计算事宜

    柱墙:比如说一个500*500的柱子搞6米 按照定额超过3.6米计算模板超高费,按照每1米进行计算,不足一米按照一米计算。此柱超高2.4米,那么模板面积是为 0.5*0.5*(6-3.5)*3计算吗(3为超高次数)?还是为0.5*0.5*1*1+0.5*0.5*1*2+0.5*0.5*0.4*3?那个计算公式是正确的 就高手指点。本为福建定额

    问题补充:急急急 希望高手看到后尽快回复 在此先行谢过

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    0.5*0.5*1*1+0.5*0.5*1*2+0.5*0.5*0.4*3计算公式是正确的 不足0.5m的部分可以计算超高费

    2012-03-19 12:09:05 

  • 现浇混凝土梁、板、柱、墙是按支模高度(地面至板底或板面至板底)3.6m编制的,超过3.6m以上部分,另按超过部分每增高1m增加支撑工程量。不足0.5m时不计,超过0.5m按1m计算。

    2012-03-19 13:01:31 