chang85728666 2012-03-18 20:30:45 | 江苏省 云翻样 | 619查看 6回答
钢筋下料中梁柱接头柱箍筋如何更改
一般在施工中,梁柱接头的地方按图集应该加密的,但实际情况只会加两道箍筋,这个在软件中如何调整?问题补充:我的意思就是在梁里面不需要设置箍筋该如何设置呢?
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳一般在施工中,梁柱接头的地方按图集应该加密的,但实际情况只会加两道箍筋,这个在软件中如何调整? 回复:梁柱接头也就是说核心区,框架结构抗震考虑,规范及平法要求该部位加密。实际施工也要求柱核心区柱箍筋加密。你说实际施工只会加两道箍筋,这是错误做法。 我的意思就是在梁里面不需要设置箍筋该如何设置呢? 回复:梁纵筋伸入柱内满足锚固长度即可,柱内不需要梁箍筋,梁的第一道箍筋规范及平法要求距柱纵筋50mm。软件会根据规范及平法规则自动计算,不需要另外设置。
2012-03-19 17:38:39
-
你好:软件已经综合考虑了各种因素,会自动计算的
2012-03-19 07:46:31
-
在柱其他属性中的节点区箍筋中设置
2012-03-18 20:35:53
-
你可以汇总计算之后将该加的箍筋直接增加箍筋的根数,然后将构件锁定就可以了
2012-03-18 20:36:53
-
在楼层设置里设置柱纵筋露出长度,箍筋加密可以再属性编辑里输入
2012-03-18 21:13:31
-
在柱和梁的其他属性中的节点区箍筋中设置
2012-03-18 22:59:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看