qingyu5119 2012-03-19 09:48:16 | 河南省 计价软件GBQ4.0 | 1244查看 12回答
关于安装造价的几个问题
1、关于水灭火系统调试定额上这样解释:水灭火系统控制装置按照不同点数以“系统”为计量单位,其点数按多线制与总线制联动控制器的点数计算,一直不明白这个点数怎么计?比方说一栋楼上只有消火栓系统,还要计水灭火系统调试吗?如果计怎么计工程量啊。2、消防电梯调试现在是只有消防专业的预算他们要电梯调试怎么给他计?3、备用电机自投什么情况下计?像消火栓泵是一用一备的计算了电机调试后是否还要计备用电机自投调试?
全部回答 (12) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、关于水灭火系统调试定额上这样解释:水灭火系统控制装置按照不同点数以“系统”为计量单位,其点数按多线制与总线制联动控制器的点数计算,一直不明白这个点数怎么计?比方说一栋楼上只有消火栓系统,还要计水灭火系统调试吗?如果计怎么计工程量啊。 答:自动喷淋的调试按照喷淋头的数量执行,同时喷淋调试不分多线制和总线制,这个是报警系统需要区分的,只有消火栓的时候不计算水灭火调试的。 2、消防电梯调试现在是只有消防专业的预算他们要电梯调试怎么给他计? 答:消防电梯需要在控制箱以内增加模块和紧急功能,所有只有消防电梯需要计算调试费用,普通电梯火灾时候是关闭的。所以不需要调试的。 3、备用电机自投什么情况下计?像消火栓泵是一用一备的计算了电机调试后是否还要计备用电机自投调试? 答:这个表示有自备发电机的设备,一般的消防系统不是双回路供电就是有单独的柴油发电机供电的。
2012-03-19 21:11:44
-
1、关于水灭火系统调试定额上这样解释:水灭火系统控制装置按照不同点数以“系统”为计量单位,其点数按多线制与总线制联动控制器的点数计算,一直不明白这个点数怎么计?比方说一栋楼上只有消火栓系统,还要计水灭火系统调试吗?如果计怎么计工程量啊。答:这里的水灭火系统控制点是指与消防报警联动控制器连接的控制点,消火栓上没有与消防报警联动控制器连接的控制点所以不能计算。 2、消防电梯调试现在是只有消防专业的预算他们要电梯调试怎么给他计?答:电梯的配电箱中如果装有控制模块就可以计算消防电梯调试;如果没有安装就不能计算。3、备用电机自投什么情况下计?像消火栓泵是一用一备的计算了电机调试后是否还要计备用电机自投调试?答:备用电机自投调试必须是两台电机能够自动切换启动的情况下才能计算系统调试;不能自动切换启动的情况下不能计算系统调试。
2012-03-20 05:45:52
-
1、关于水灭火系统调试定额上这样解释:水灭火系统控制装置按照不同点数以“系统”为计量单位,其点数按多线制与总线制联动控制器的点数计算,一直不明白这个点数怎么计? 这个点数按喷淋头的数量计算。 比方说一栋楼上只有消火栓系统,还要计水灭火系统调试吗? 只计算消火栓系统调试,不用计算水灭火系统调试了。 2、消防电梯调试现在是只有消防专业的预算他们要电梯调试怎么给他计?不用计算了。 3、备用电机自投什么情况下计?像消火栓泵是一用一备的计算了电机调试后是否还要计备用电机自投调试?不用了。
2012-03-19 10:13:07
-
1、所谓点数,是指带有地址的、主机等控制设备可以进行控制的设备,如:输入输出模块、带地址码的烟、温感、消火栓按钮等。在实际中,施工完成后,这些设备都要一个一个的试验,以确认这些设备能正常动作及在主机上正确显示; 2、电梯的调试一般是由电梯厂家做(其他人也不会做或做不好,或很容易出事),待厂家完成调试后,消防要进行试验。这种试验是消防模块等控制设备发一个信号到电梯控制箱,当有火警发生时,该信号将使电梯迫降至一楼,并一直停在一楼,直到消防报警信号消失。 3、如果图纸有备用电机的情况,则一定要计算“备用电机自投”。这个试验现场一定要做的,而且消防局进行验收时该试验也是验收的重点。该试验的试验方法是:当断开主泵的断路器时,备用泵在延时一段时间后(一般是20-30秒),备用泵断路器自动合闸,从而启动,并发闭锁信号给主泵(在备用泵启动的情况下,主泵是肯定不会启动的)。如果接线有错误,这种试验还是挺麻烦的。 这些试验我在现场都做过,以前做施工时,这些试验费我们肯定都会向甲方争取。因为,大多数情况下,即使甲方都给了,我们做这些试验也是亏的(因为较复杂的工程,接线很难一次搞定,如果接线有错误,找出错误则很麻烦,所以大部分是亏的)
2012-03-19 10:19:33
-
1、关于水灭火系统调试定额上这样解释:水灭火系统控制装置按照不同点数以“系统”为计量单位,按喷淋头数量,自动报警系统调试按照烟感探头、手报、模块等累计点数计算。水灭火系统调试只针对喷淋系统,消火栓系统不计调试。2、消防电梯调试现在是只有消防专业的预算他们要电梯调试怎么给他计?电梯调试由专业电梯公司完成,消防启停电梯配合只计联动调试。3、备用电机自投什么情况下计?电气调试里面有相关调试内容。 像消火栓泵是一用一备的计算了电机调试后是否还要计备用电机自投调试?电机调试不计,但电机自投调试计,一备一用按照两个计算。
2012-03-19 10:13:17
-
1、关于水灭火系统调试定额上这样解释:水灭火系统控制装置按照不同点数以“系统”为计量单位,其点数按多线制与总线制联动控制器的点数计算,一直不明白这个点数怎么计?按喷淋头数量 比方说一栋楼上只有消火栓系统,还要计水灭火系统调试吗?不需要 如果计怎么计工程量啊。2、消防电梯调试现在是只有消防专业的预算他们要电梯调试怎么给他计?3、备用电机自投什么情况下计?这一般在电气部分考虑 像消火栓泵是一用一备的计算了电机调试后是否还要计备用电机自投调试?这个一般不计取,厂家应该已经在出厂前调试
2012-03-19 10:02:37
-
水灭火系统调试其点数按多线制与总线制联动控制器的点数计算,有控制模块的按模块数量计算,比如一个模块带几个喷淋头,就按一个点数计。如果没有控制模块,就按喷淋头等设备的点数计算。 只有消火栓也要调试,还要调试启泵按钮等。 电梯消防专业的调试在第七册有子目。电梯整体调试含在电梯报价内。 一用一备的备用电机也要调试好。
2012-03-19 10:28:45
-
1.点数: (1)自动报警系统包括各种探测器、报警按钮、报警控制器组成的报警系统; 多线制的“点”是指报警控制器所带报警器件(探测器、报警按钮等)的数量; 总线制“点”是指报警控制器所带的有地址编码的报警器件(控制器、报警按钮、模块等)的数量,如果一个模块带数个探测器,则只能计为一点。 (2)水灭火系统 多线制与总线制联动控制器的点数计算; 2.只有消火栓不计系统调试; 3.消防电梯调试:是属于设备调试,一般是电梯厂房来调试,属于交钥匙工程; 4.备用电机自投调试,应该计取; (1)只要有备用电源或设备的,都要进行调试,因为备用就是说一旦正使用的设备或电源发生故障,那么备用的就可以投用,所以调试好待用是必要的; (2)因此凡备用的电机都可计取此项费用;
2012-03-19 10:46:51
-
1.点数: (1)自动报警系统包括各种探测器、报警按钮、报警控制器组成的报警系统; 多线制的“点”是指报警控制器所带报警器件(探测器、报警按钮等)的数量; 总线制“点”是指报警控制器所带的有地址编码的报警器件(控制器、报警按钮、模块等)的数量,如果一个模块带数个探测器,则只能计为一点。 (2)水灭火系统 多线制与总线制联动控制器的点数计算; 2.只有消火栓不计系统调试; 3.消防电梯调试:是属于设备调试,一般是电梯厂房来调试,属于交钥匙工程; 4.备用电机自投调试,应该计取; (1)只要有备用电源或设备的,都要进行调试,因为备用就是说一旦正使用的设备或电源发生故障,那么备用的就可以投用,所以调试好待用是必要的; (2)因此凡备用的电机都可计取此项费用;我同意!
2012-03-19 11:05:44
-
楼内一般都是消火栓系统,楼底有地下室且是戊类库房以上会有喷淋,但是不只是喷淋有温、烟感才有点数!还有正压送风系统,有火灾显示盘、手动报警按钮、消火栓按钮等,都是需要通过模块控制、反馈的。 至于多线制与总线制,是区别计算机编码控制与直接连线至总机来分的。前一种总线制目前用的较多,但对于重要设备比如泵与风机都是单独连线的。 计算调试费用时,要根据不同对象,主要靠设计划分的防火分区来分开计算,且必须对图纸设计了解较清晰。比如一个防火分区的正压送风系统就是每个点驱动或控制3-4层的模块,而喷淋中的水流指示、信号蝶阀就是一个防火分区一个了(一般点数看设计规定)。这样,就很好算调试费用了。整个系统点数统计后可分为: 1、一个报警联动调试费用; 2、一个防火分区的消火栓与喷淋的末端试水与水流指示器、湿式报警阀组一起算一个小系统(几个分区就几个); 3、消防电梯部数算; 4、五方通信算; 5、消防广播系统算; 6、防火卷帘、正压送风及防排烟也是按防火分区来算;
2012-03-19 11:39:14
-
1、水灭火系统控制装置调试;喷淋系统点位计算应该按喷头数量计算,200以下点至少有1套相应的末端试水装置、水流指示器、信号阀、报警阀组等,系统联动控制试验很繁琐,楼层末端、水泵房、控制室等都得相应同时试验联锁反应,定额4624.2元给的不算多。 消火栓系统也应该计取,按消火栓报警启泵按钮数量计算点位,因为按钮也要试验报警、联动、启泵联锁反应。 但如果建筑规模很小,没有报警联动控制系统,那消火栓和喷头不应计取。 2、消防电梯调试应该按部计取,因为消防要控制非消防电梯和消防电梯火警归首逐个实验,和电梯调试没关系。定额707.98元要是算成电梯厂家调试,那估计电梯厂家要跳楼了哈哈。 3、备用电机自投装置474.22元,需要计算。消防、喷淋水泵全部是1主1备,需要调试的,消防规范还特定了自投转换时间。
2012-03-19 13:11:52
-
这个太复杂,一时说不清楚,边干边学最好
2012-03-19 13:27:23