  • 已采纳
     

    消防喷淋工程如何识别上下喷


      
      广东海富建设有限公司     王英华

     
      
      我用软件首先是从需要开始的,做的多了之后,我认识了软件,软件算量成了我所不可缺少的工具,我再回到原点,从基础开始系统学习,这次的算量大赛帮助我在用软件算量起到了极大的收益,答疑解惑让我对软件各项功能更加深理解,并且从众多的安装算量高手那里获得了很多很多宝贵经验,同时也通过上机验证了高手们的居多使用技巧,在我的感染下,我身边的同事也都用开了软件算量,这也是对软件算量的认同,我相信:软件算量是造价行业发展的必然趋势。下面和大家分享一下我在使用软件过程中的一些技巧。
      
      在喷淋算量中,经常会遇到有上下喷头,下喷又分一般下喷和隐式喷头,下喷一般是装在露出天花板下面,而隐式喷头会有一园形PVC板稍突出天花板下面,装饰效果较好,同时也不易被碰撞,常装于电梯门厅处。
      
      那么软件如何识别上下喷头呢?下面给大家分享3种方法:
      
      一,在图纸里,图例已经直接区分上下喷头
      
      1,如图,上下喷头有方向上的区分

     


      
      2,我们在识别喷头之前,在CAD操作设置-CAD识别选项里对下列内容进行调整,选择

     


      
      3,使用【图例识别】对上下喷头分别进行计算,如图,我已经识别了上喷头,颜色发生了变化。然后再用【图例识别】统计下喷头,全部识别汇总以后,可以在【分类查看工程量】里查量

     


      
      二,图纸中上下喷头图例一致
      
      1,如图所示,上下喷头在图纸中用一个图例表示,其实在这个位置上是存在两个喷头的。

     


      
      2,用图例识别把图纸中所有的喷头个数先按上喷头识别出来,然后在表格输入里新建下喷头,输入数量。下喷头的立管同样也可在表格输入里键入。

     


      
      三,
      
      (先假设我们在首层进行操作)
      
      1、识别喷头:模块导航栏中消防专业---喷头---框选或点选喷头的CAD图例---鼠标右键确认---弹出选择要识成的构件窗口中新建喷头,如取名上喷”---定义上喷属性,如:喷头标高(按设计或规范确定),这里我们设标高为层顶标高-0.1后确定。此时首层的喷头就识别完成了。
      
      2、按常规识别喷淋管道,在检查喷淋管道识别无误后,汇总计算工程量;
      
      3、批量选择上喷,此时在楼层菜单栏中选择复制选定图元到其他楼层,在弹出的楼层对话框中勾选基础层然后确定;
      
      4、进入基础层,批量选择或框选或点选上喷并对其属性进行编辑,如:名称改成下喷“XX区下喷,这样便于区分不同区域标高的喷头分别进行属性编辑,完成了喷头的属性编辑后,框选选中所有喷头后,在楼层菜单栏中复制选定图元到其他楼层,在弹出的楼层对话框中勾选首层,然后确定,此时首层中所有喷头均按设计要求定位好了。
      
      5、进入首层汇总计算首层工程量,在屏幕上方绘图下拉菜单或按Alt+D键,选择管道编辑下拉菜单中选批量生成单立管,此时屏幕下方状态提示栏提示:用鼠标点选或框选要生成立管的设备(这样选择设备比较麻烦),现在采用批量选择,在屏幕上行构件下接菜单中批量选择或直接按F3键,在弹出的窗口中勾选要生成立管的下喷“XX区下喷,按确定,在弹出的窗口中选择要生成立管的管径,如:DN25,选择好管径后按确定,此时软件执行自动生成立管的操作,汇总计算首层工程量。此时下喷及相应的立管全部完成。见下图示生成结果:

     


      
      6、用动态观察三维查看喷头与短立管连接情况,可能会出现有个别或部分喷头没有生成立管,这说明该部分喷头跟横管不能垂直相交,生成立管的条件不具备见下图:

     


      
      软件针对这种情况是有所考虑的:在“CAD操作设置下拉菜单中选“CAD识别选项弹出一对话框如下图:

     

      第一行可以看到软件的默认设置值是5mm,这也就是说喷头跟横管不能垂直相交是因为误差值超过了5mm,将些值适当设大一点即可解决。如果这种情况不是太多,则可以利用设备连管将喷头与管连接上。
      
      7、喷淋头、喷淋管等构件的调整和重新编辑:
      
      软件提供了一个查找图元功能,可以用这个功能结合构件属性编辑器对喷头、喷淋管道属性进行编辑,例如:如果想将DN25喷淋短立管进行编辑,可以:查找图元”---在弹出的对话框中,构件类型管道”---“按属性查找”---属性名选喷淋管DN25,起始标高选短立管的起始标高如:层顶标高-0.5”,终点标高选短立管的终点标高如:层顶标高-0.1”,这些标高值均可以在条形框右侧的下拉标记中找到---点击查找,此时凡是符合查找设定条件(过滤)的构件就会在查找结果窗口全部显示出来,此时按鼠标右键,在弹出的对话框中找到属性编辑器,就可以对查找到的构件属性进行编辑,如改管径,改标高等,也可以进行其他的操作。查找图元功能可以不用汇总计算而直接进行查找,这样可以节省时间而且灵活多变,该功能配合查看工程量功能,可以查看经过过滤的构件的工程量(使用这个功能前必须先进行汇总计算),经过查工程量,可以知道有多少短立管未生成,如:假设喷头数为10个,经过滤标高在层顶标高-0.5”层顶标高-0.1”,则每根短立管长度为0.4m,工程量应为4m,如果查看工程量3.2m,对比计算的工程量就可以知道有2根管没有生成短立管。