电缆预留长度问题
请教: 在识别配电箱时,箱子的安装高度指的是箱子底部距地高度,桥架或者电缆套管只有识别至箱子底部才能准确计量出电缆长度。这样在电缆工程量中已经包含了相当于箱体高度的预留长度,而电缆的预留长度还会计算进入配电箱的预留长度(箱体宽+高)。如此一来电缆的预留长度岂不是重复计算了箱体高度部分?
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
可以在设置中调整
2012-03-19 10:19:34
-
在识别配电箱时,箱子的安装高度指的是箱子底部距地高度,桥架或者电缆套管只有识别至箱子底部才能准确计量出电缆长度。这样在电缆工程量中已经包含了相当于箱体高度的预留长度,而电缆的预留长度还会计算进入配电箱的预留长度(箱体宽+高)。如此一来电缆的预留长度岂不是重复计算了箱体高度部分? 这是计算规定,不算重复计算。
2012-03-19 10:21:05
-
你的问题很好,工程量出入不是很大,就没有必要计较了。
2012-03-19 10:32:19
-
这些属于消耗量,不能算是重复计算的 那是预留长度,这个属于正常的可能损耗
2012-03-19 10:36:29
-
计价规则是这么规定的,当然有他的道理,电缆做电缆头和压接铜鼻子等情况下,预留都应该不同,还有考虑做干包或者环氧树脂头不同,做电缆头失败重做等等情况,这个规定是针对长期实际工作后情况总结出来的,不算重复计算
2012-03-19 11:59:16
-
电缆计算是+箱子底边高度(比如1.5)+电缆预留2米(定额有规定,进入配电箱盘电缆预留2米,如果是导线就是箱子高+宽)最后在乘一个波形系数1.025
2012-03-21 10:53:34