• 多栋建筑物下车库 画图思路

    有一项目,地上三栋小高层住宅,框剪结构,有一共同的地下车库 现在面临问题:画地下室部分的时候,主楼部分的剪力墙与地下室外墙有部分重叠(墙身及暗柱) 问:画地下室时,如果把主楼部分剪力墙画进去,构件名称实在太多 如果不画进去,地下室顶板的小部分梁的支座就是主楼剪力墙,且可能会重复计算重叠部位。 各位高手指导一下!谢谢!

    问题补充:画钢筋

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 三栋高层和车库都应该单独画的,这样出工程量才清楚啊, 主楼部分的剪力墙与地下室外墙有部分重叠(墙身及暗柱),以地下室顶板标高为分界

    2012-03-19 17:23:33 

  • 您好,您的这个问题已经和您电话联系过了,您可以按照之前在电话沟通里面的描述来操作的。

    2012-03-22 19:30:11 

  • 如果怕构件多,定义麻烦,就要分地下室、主楼进行绘图计算。 “是画钢筋。。。。。。。。啊”钢筋和图形都合适。

    2012-03-19 11:17:27 

  • 主楼部分的剪力墙与地下室外墙有部分重叠(墙身及暗柱),可以将主楼部分的剪力墙与地下室外墙定义为一段墙,只是将墙的厚度加厚了,这样就很省事。 画钢筋也可以画,就是钢筋的排数问题,可以输入3排4排钢筋,画图是以个人习惯,我画图就将整个工程都画在一个文件内,分几栋楼画也是可以的。

    2012-03-19 11:25:58 

  • 建议你采用导图比较好

    2012-03-19 11:17:55 

  • 你所遇到的这种情况与我的类似,我这儿是一幢27层办公楼,一幢五层教学楼、一幢三层幼儿园,共用地下连体车库底板(27层楼筏板顶与车库顶平,但比车库板厚1500),实际处理就是: 1、三幢楼各建单独的文件,独立画; 2、连体车库单独画; 3、支座问题,主楼的墙,柱,只布形状,不画钢筋,全部以厚度命名,因为牵扯梁及板的锚固计算; 4、有重叠的墙,主楼的墙段不布钢筋,车库的墙布就行。 像我画的图,空的地方就是主楼部分,主楼四周的墙、柱没有钢筋,全部在主楼布,但整个基础是用一个。这样画,在主楼你得给主楼柱和墙,布上锚固用的筏板,否则柱子插筋有问题。

    墙身

    2012-03-19 12:00:00 

  • 画地下室部分的时候,主楼部分的剪力墙与地下室外墙有部分重叠(墙身及暗柱) 问:画地下室时,如果把主楼部分剪力墙画进去,构件名称实在太多 如果不画进去,地下室顶板的小部分梁的支座就是主楼剪力墙,且可能会重复计算重叠部位。 用 CAD导图快一些,就是检查认真一点。 应全画进去,你可以分开定义。也可分块建工程或分区。

    2012-03-19 13:22:57 

  • 地下车库单画,地上建筑分3部分画,但要带着和下部相连的结构,因为有抗震节点

    2012-03-19 20:59:42 

  • 可以设置一个文件画,其中一个连接地下室,另两个建筑可以往高里设置楼层,在查看工程量和算量都不会影响,就是首层另两个楼的首层钢筋要注意设置一下。如果三栋楼标高是一样的,还是按正常楼层画比较好,就是设置时要三栋楼分开设置。

    2012-03-20 11:29:08 