13****@163.COM 2012-03-19 11:22:50 | 山东省 其他专业 | 652查看 3回答
安装套项问题
普通交流同步电机清单项中:检查接线,干燥,系统调试这三项定额,在什么情况下记取,在什么情况下不计取??
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳投标一般不计取,这些费用一般不发生,如果决算一般需要签证,但是检查接线定额一般有或者带有电机的安装要考虑接线,系统调试一般是带有降压启动的设备需要考虑
2012-03-19 11:30:31
-
正常的只计取检查接线,干燥是抽芯才用
2012-03-19 11:32:04
-
检查接线:电机在安装后,一般均要“点动”试运以下,母的是防止电机反转。只要是电机,哪怕再小,这个试验一定要做的;对于大型电机,还要进行空载8小时试验 干燥:在电机试验之前,一般要摇一下电机绝缘,如果绝缘没问题,就不用干燥。如有问题,则要干燥。95%以上的情况不需要做干燥,除非电机在潮湿环境放了很久,绝缘有可能受潮。 系统调试:电机一般是驱动装置,被驱动的一般为风机、水泵等。系统调试指的是电机与被驱动设备连在一起(大型电机通常是用“靠背轮”连接),进行试验,检查设备能否正常或达到试验参数。系统调试也很少计取
2012-03-19 12:25:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看