• 层高3.7,扣除板后3.6,这样的情况是否计取满堂架。

    问题补充:因为综合脚手架不含层高超过3.6的脚手架,天棚需做抹灰及涂料。 厂房,只有结构主体,没有维护墙体按综合脚手架计取,是否扣除砌体脚手架

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    不能计算满堂脚手架。 考虑是否搭设满堂脚手架是按净高考虑,而不是层高。因为你是净高3.6m,3.6m及以下高度不可以考虑满堂脚手架。

    2012-03-21 10:14:25 

  • 计算 层高是板面到板面

    2012-03-20 11:19:23 

  • 应该计算,不扣除砌体脚手架。

    2012-03-20 11:33:00 

  • 满堂脚手架:按室内净面积计算,其高度在.6-5.2m,按满堂脚手架基本曾计算。 是否计算满堂脚手架,要看你的工程是否含有天棚抹灰,内墙抹灰等相关工作内容

    2012-03-20 11:22:13 

  • 要计算满堂脚手架,因为净高达到3.6米,而你的厂房又要做天棚抹灰。没有围护墙体,可以不计取砌筑脚手架

    2012-03-20 11:43:45 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!