• 给排水热水管保温层做法工程量计算问题

    图纸说明:2.保温材料采用橡塑管壳,热水管保温厚度30mm;防结露给水管保温厚度为10mm;保护层采用玻璃布缠绕,外刷二道调和漆,排水管采用15mm厚石棉灰胶泥,外缠玻璃布,刷调和漆二道。做法见国标03S401. 问题:1、请问是不是所有的室内外热水管(水平管及立管)都需要计算橡塑管壳,工程量计算是怎么计算,大概材料价格是多少?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    所有的室内外热水管(水平管及立管)都需要计算橡塑管壳,工程量按管道外径加保温层厚度为直径计算出来的体积数减去按管道外径为直径计算出来的差,保护层按照保温层外径计算 100*((3.14*(0.02+0.03)/2^2-3.14*(0.2/2)^2)那样的话,算出来的数量偏大,应该按保温层厚度的中心计算

    2012-03-20 11:57:19 

  • 设置如图,计价按定额,到诗人软件调差

    做法工程量

    2012-03-20 11:59:23 

  • 你定义时就可以添加保温层名次和厚度,软件就会自动计算了。

    2012-03-20 12:25:12 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题