呆呆 2012-03-21 14:22:16 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 1121查看 3回答
板负筋遇支座为剪力墙约束端柱、暗柱时的锚因长度问题?
板负筋遇到剪力墙、以及剪力墙端柱、暗柱时,锚固长度不一样,剪力墙为La,但在墙端柱里为:右净长+弯折+弯折,并且支座为暗柱、端柱时,分布筋也布置到了柱里,这样对吗?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这样是正确的,负筋遇到墙端柱的时候,长度是右净长+设定锚固+弯折。分布筋布置到柱里面也是正确的。
2012-03-27 09:07:25
-
我也是新手,帮楼主顶一下!
2012-03-22 17:46:37
-
这个问题没有解决吧,我现在也遇到这个问题了,长度是825mm,选择的是支座内边线,结果计算公式是825+2*弯折,没有考虑支座宽度
2018-03-17 14:43:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看