• 一道有多跨的框架梁在某个支座改变了方向,有一点弯折,是不是一定要分开标注?

    图纸中的一道框架梁有十几跨,在中间的某个支座方向发生了改变,不在一条直线上了,成了有一点小弯折的梁。定义时按图纸定义成了一道梁,画图时分两段画好后再合并,在进行了原位标注后汇总计算,编辑钢筋发现在有弯折的支座都是按“斜长锚固+设定弯折”进行计算的,这个“斜长锚固+设定弯折”计算公式是“(梁宽-保护层)/sin(角度)”,由于我的梁角度接近180度,这个锚固算出来的数值很大,肯定不对,请高手指点,我该怎么做?这种梁是不是分段画好后就不需要合并,按两道梁标注计算?

    问题补充:不是不能合并的问题,我的梁能合并,是合并后钢筋计算时在弯折处按“斜长锚固+设定弯折”计算,锚固长度太长该怎么办的问题

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    在设置里面找到这个节点,修改锚固值!

    2012-03-22 08:47:41 

  • 你可以这弯折后,在合并,这样还是一道梁、 不过软件对这方面的计算不是很准确,他没有考虑弯折弧形的长度

    编辑钢筋

    2012-03-21 21:07:12 