• 重复布置柱

    我在第四层画柱提示不能与上层柱重叠布置是怎么回事情

    问题补充:KZ-2不能与第3层的KZ-2(ID为1193)重叠布置

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    柱的标高有误。 KZ-2底标高低于层低标高,或三层的KZ-3顶标高高于第三层层顶标高。导致三层的KZ-3伸入了第四层,或第四层的KZ-2伸入第三层。 按设计图要求,修改柱属性中“其它属性”栏:柱顶标高、柱底标高。使第三层柱顶标高与第四层柱的柱底标高相同即可。

    2012-03-22 16:56:39 

  • 应是标高设置有问题,查看标高设置,进行修改。

    2012-03-22 16:39:42 

  • 第五层柱的标高没改对

    2012-03-22 16:40:58 

  • 查看标高的设置有没有出错。

    2012-03-22 16:48:37 

  • 那就是上下层应该是柱的标高不对 你修改一下柱的标高就可以了。

    2012-03-22 16:48:23 