逍遥游 2012-03-22 16:51:17 | 河北省 安装 | 756查看 3回答
通风空调问题
通风空调工程由分包队伍施工,主包单位没有预留风管洞口,通风分包单位自己打得风道洞口施工完毕后, 问风管过墙及搂板的洞口由谁封堵? 主包单位未留风管洞口是否错误? 镀锌薄风管制作安装定额中是否包括洞口的钻孔及封堵?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳通风空调工程由分包队伍施工,主包单位没有预留风管洞口,通风分包单位自己打得风道洞口施工完毕后, 问风管过墙及搂板的洞口由谁封堵? 主包单位未留风管洞口是否错误? 镀锌薄风管制作安装定额中是否包括洞口的钻孔及封堵? 答:这个属于土建单位预留的,实际没有预留的,属于主包单位的过错。风管制作与安装不包含洞口的预留和封堵。 分包单位自己打洞的,需要向过错单位提出索赔。如果是建设单位分包的,那么就向建设单位索赔;如果是总包单位分包的,就是总包单位提出索赔。
2012-03-23 11:48:34
-
洞口当然还是由通风分包单位施工的 主包单位是否留洞口要看你们设计图纸要求,如果图纸上有,而没有留就是他们的责任。如果图纸上没有当然不用承担责任的。 这个不包含转孔和封堵的
2012-03-22 16:55:26
-
1、风管过墙及搂板的洞口由谁封堵? 分包协议有无相关规定,若无,则双方协商解决。通常情况下,由主包方承担。 2、主包单位未留风管洞口是否错误? 仔细阅读结构说明,如果设计图要求必须事先预留,则属主包方责任。 3、镀锌薄风管制作安装定额中是否包括洞口的钻孔及封堵? 不包括墙、板开洞。请仔细阅读定额规则的相关说明。
2012-03-22 17:06:06
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看