富贵双全 2012-03-23 13:07:50 | 北京市 安装算量GQI | 2419查看 33回答
广联达安装软件电气配电箱明装,配管算量只到边缘不是算到中心,请问怎么解决算到箱体中心的问题。谢谢
广联达安装软件电气配电箱明装,配管算量只到边缘不是算到中心,如箱体500*800*160明装距地1.2m安装,暗配管地面到箱体心管长应该是1.2+0.4=1.6m现在只算到 1.2m, 请问怎么解决算到箱体中心的问题有什么好办法。谢谢
全部回答 (33) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳定义箱体安装高度为实际箱体中心高度即可:即定义箱体安装高度为1.6米。
2012-03-23 14:00:42
-
广联达安装软件电气配电箱明装,配管算量只到边缘不是算到中心,如箱体500*800*160明装距地1.2m安装,暗配管地面到箱体心管长应该是1.2+0.4=1.6m现在只算到 1.2m, 请问怎么解决算到箱体中心的问题有什么好办法。谢谢 你好,一般配管不计算到中心,正常时应该计算到进箱10公分左右,现场施工没有把管路敷设到中心的。
2012-03-27 21:35:19
-
不知道,来求学的。。。。
2012-03-29 23:01:21
-
学习了,非常感谢
2012-03-30 07:35:08
-
广联达的算法是正确的,你可以改一下计算设置!
2012-03-28 18:26:03
-
算量规则是这样的,配管是没有配到配电箱的中心,如果你们实际是这样做的,你可修改立管属性。电线长度是有附加长度的
2012-03-30 12:07:56
-
你说的是预留吧,软件根据计算设置中的设置,会考虑预留的,实际算管线长度只算在至边缘
2012-03-26 15:48:00
-
实际施工也应该是1.2m,计算工程量的时候配管也应该是计算1.2m,配线是自动计算配电箱内预留的(长+宽)。当然,你非要计算到中心,那也只能改配电箱标高。
2012-03-26 15:53:58
-
同意:笑笑 的回答
2012-03-26 20:46:51
-
是的,在配电箱中,管不能算到箱的边缘就可以了,如果管到箱中心不是很奇怪吗,而且一个箱不止一根管?而线到箱的边缘就不行了,因为要考虑预留情况。软件已经帮我们考虑到那个预留情况了。
2012-03-26 21:08:49
-
在配电箱中,管算到箱的边缘就可以了,软件已经帮我们考虑到尺寸是箱体的半周长
2012-03-26 22:17:36
-
你可以将识别后的配电箱位移到墙中心。
2012-03-27 16:09:52
-
拉伸功能,或在CAD识别那调
2012-03-27 20:21:05
-
拉伸功能 或者 在识别配电箱的时候选择好连接点
2012-03-27 21:10:42
-
给你一个建议你最好问广联达的售后服务人员上门 这样能很快的帮助你解决问题同时还能帮你解决其他的问题 是不是很好
2012-03-27 21:29:53
-
去计算设置里面这只就行。
2012-03-29 20:30:11
-
计算规则没有要求算到中心的,管只到设备,预留线和长度是按配电箱的半周长计算的
2012-03-30 08:30:25
-
可以设置的。
2012-03-30 09:34:41
-
计算规则不允许计算至箱中心,谁家的管配到箱的中心
2012-03-23 17:34:54
-
也没有配到中心的呀
2012-03-23 22:59:44
-
实际上软件是按照计算规则来的,如果实在是要算到中心的话,建议像一楼的做法
2012-03-26 11:43:49
-
计算规则是这么定的,导线穿管是算到箱体外边缘,而导线是有一个箱体半周长的预留长度。
2012-03-26 12:59:33
-
直接定义即可
2012-03-26 12:59:45
-
定义箱体的实际高度即可,即使手算也算到箱体边缘
2012-03-26 14:21:59
-
计算规则是这么定的,导线穿管是算到箱体外边缘,而导线是有一个箱体半周长的预留长度。而且软件中的计算设置会考虑会考虑预留的
2012-03-26 17:01:41
-
应该是计算到箱体的上部,不能计算到箱体中心。
2012-03-26 16:56:37
-
利用拉伸功能,将管线拉到中心就可以了...
2012-03-26 22:31:08
-
我看过 计算规则是这么定的,导线穿管是算到箱体外边缘,而导线是有一个箱体半周长的预留长度。
2012-03-26 22:46:56
-
你的计算方法有误,计算导线穿管是算到箱体外边缘,如果你要将穿管计算到箱体中心,按照定义箱体安装高度为实际箱体中心高度即可:即定义箱体安装高度为1.6米。 假如你说的是线缆的预留的话你的计算方法不对,预留软件设置里面已经考虑。
2012-03-27 14:49:30
-
不存在拉伸的问题,计算规则:管到配电箱边,线就再计算预留量.
2012-03-28 08:44:52
-
支持楼上的说法,学习下
2012-03-29 08:27:44
-
管的长度应该算到配电箱的外边缘,线的工程量应该要另外加预留长度。
2012-03-29 09:24:13
-
计算规则不要求算到中心的,只要求预留线和长度是按配电箱的半周长计算的。
2012-03-29 09:37:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看