• 剪力墙钢筋搭接长度

    我们这是不抗震地区 我们高层剪力墙钢筋搭接应该是多少用的是C40混凝土 有的说是系数1.4 1.2 1.6 到底怎么算
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    剪力墙的主要作用是承担竖向荷载(重力)、抵抗水平荷载(风、地震等),所以说剪力墙不是纯粹的受弯和受拉构件,P34中的修正系数是针对纵向受拉钢筋的搭接长度进行修正,主要是指梁和板等这些受弯构件。见图。 另外,P34为总说明,P48为具体构件说明。当二者有矛盾的时候,按照具体构件的说明要求进行采用。因为总说明只能表达一些总的原则,不能够代替具体构件的具体要求。 所以,剪力墙结构,竖向钢筋的搭接长度应该按照P48剪力墙身竖向分布钢筋连接构造中的具体说明进行采用 对于你后来的问题,应该参照P34中的说明(见下图) L1E是搭接长度符号 LaE是锚固长度符号 L1E= ξLaE ξ——为修正系数

    2012-03-23 23:10:50 

  • 根据软件中设定非抗震,自动计算。

    2012-03-23 22:49:11 

  • 看图集,剪力墙搭接1.2La

    2012-03-23 23:18:41 

  • 剪力墙水平筋与竖向筋搭接均为1.2LaE.

    2012-03-24 08:35:06 

  • 我们这是不抗震地区 我们高层剪力墙钢筋搭接应该是多少用的是C40混凝土 有的说是系数1.4 1.2 1.6 到底怎么算 回复:到底多少跟你的搭接百分率有关系,一般剪力墙钢筋50%搭接,按照平法要求非抗震的搭接50%,按1.4倍系数。见截图平法03G101-1第34页

    搭接长度

    2012-03-24 10:01:54 

  • 不用选择抗震等级,软件根据设置自动计算搭接长度。

    2012-03-24 18:33:37 

  • 剪力墙钢筋可在同一部位搭接 搭接长度为1.2倍的锚固长度

    2012-03-26 16:16:03 